Banljus
Moderatorer: Henrik, Anders F, Anders F, Henrik
Senaste uppdatering
Mailade Sjöbo efter lite ytterligare info om hur de har kopplat in lamporna och fick detta som svar:
"Det är svårt att beskriva allt detta, men till att börja med så kan du endast använda toppen, den andra med strålkastare är på 480 w 24 volt så du släcker hela Trelleborg om du sätter dessa i drift jag föreslår ett studiebesök hos oss vid ett lämpligt tillfälle så kan jag berätta lite mer
Mvh
Bengt Olle"
"Det är svårt att beskriva allt detta, men till att börja med så kan du endast använda toppen, den andra med strålkastare är på 480 w 24 volt så du släcker hela Trelleborg om du sätter dessa i drift jag föreslår ett studiebesök hos oss vid ett lämpligt tillfälle så kan jag berätta lite mer
Mvh
Bengt Olle"
PPL-A SEPL-VP RU NQ UL-B EV97
480 W 24 V = 20 amp!!!! vilket skulle vara en 4mm2 kabel + spänningsfall m.m.
det enklaste sättet är att öppna lamphuset och kolla effekten.
Sedan ser gummit ut att ha gjort sitt efter åren.
Om det nu skulle bli så att banljusen skall sättas upp är det en god idé att lägga ner tomrör för framtida behov. ex. belysning på vidstruten. Vindmätare mitt på banan. Bredband till stugan. trådarna ligger kanske vid sjövägen.
det enklaste sättet är att öppna lamphuset och kolla effekten.
Sedan ser gummit ut att ha gjort sitt efter åren.
Om det nu skulle bli så att banljusen skall sättas upp är det en god idé att lägga ner tomrör för framtida behov. ex. belysning på vidstruten. Vindmätare mitt på banan. Bredband till stugan. trådarna ligger kanske vid sjövägen.
Rör borde gå att få sponsat någonstans ifrån...nån grävfirma som håller på med kabelförläggning.
Fiberkabel går längs vägen nere vid havet. Fast att få hoppa på den skulle nog gå loss på några hundra tusen...men grävjobb osv.
Iofs skulle vi i det fallet kunna gräva själv och sen hyra in nån som lägger fiber och ansluter...skulle spara en del pengar. Då skulle vi hamnar runt 30 000 istället...
Men nu var det banljus det gällde.
Jag kan också kolla lite om jag kan få reda på något. Är i Sjöbo lite då och då.
Fiberkabel går längs vägen nere vid havet. Fast att få hoppa på den skulle nog gå loss på några hundra tusen...men grävjobb osv.
Iofs skulle vi i det fallet kunna gräva själv och sen hyra in nån som lägger fiber och ansluter...skulle spara en del pengar. Då skulle vi hamnar runt 30 000 istället...
Men nu var det banljus det gällde.
Jag kan också kolla lite om jag kan få reda på något. Är i Sjöbo lite då och då.
Johan
PPL (SEP, IR), UL-B
PPL (SEP, IR), UL-B
Är det någon som vet hur stor elkabel som behövs? Längd?
Jag har hört mig för lite om priser.
50-slang går på mellan 8-10 kr/metern. Här skulle vi kanske kunna pruta lite. Men det är kanske för stort?
Kanske kan fixa kabel med...har dock inget pris på den just nu...
Hur går annars snacket om banljusen?
Såg att Håkan fixat grävhjälp till dräneringen. Kan inte samma grävmaskin gräva till banljusen? Och ev. mer dränering längs och tvärs banan på lämpliga ställen...
Jag har hört mig för lite om priser.
50-slang går på mellan 8-10 kr/metern. Här skulle vi kanske kunna pruta lite. Men det är kanske för stort?
Kanske kan fixa kabel med...har dock inget pris på den just nu...
Hur går annars snacket om banljusen?
Såg att Håkan fixat grävhjälp till dräneringen. Kan inte samma grävmaskin gräva till banljusen? Och ev. mer dränering längs och tvärs banan på lämpliga ställen...
Johan
PPL (SEP, IR), UL-B
PPL (SEP, IR), UL-B
- Hakan Sjoberg
- Inlägg: 1592
- Blev medlem: tor maj 11, 2006 1:23 pm
- Ort: Stavstensudde
Banljus, grävning och 50-slang
Det skall finnas ett schema som visar hur banljusen skall kopplas någonstans. Jag har sett det i en pärm i klubbstugan. Nåväl, låt oss flyga över till Sjöbo en dag. I Sjöbo tog man bara vara på den lilla lampan som nämnts tidigare och det är fullt ok. Jag har själv flugit en hel del mörker på banan.
Grävning kan vi fixa det är det minsta problemet. Men innan vi gör det skall vi ha ett beslut om vad som skall göras så vi inte gräver först en gång och sen en gång och sen en gång osv.
50-slang är ett plaströr (gult) som är 50 mm i diameter som vi drar kabel i.
När vi gräver så skall vi lägga ner dränering också. Dräneringsrör 110 kostar ca 20 kr/m.
På tal om grävning så grävs det ner ett svart rör med blå rand längs vägen (från T-korset vid Patrik mot Räng) i nordsydlig riktning. Svart slang med blå rand brukar vara vattenledning. Är det någon som har koll på detta? Inte så långt att lägga rör från denna och få (om det nu är så) kommunalt vatten till klubben.
Grävning kan vi fixa det är det minsta problemet. Men innan vi gör det skall vi ha ett beslut om vad som skall göras så vi inte gräver först en gång och sen en gång och sen en gång osv.
50-slang är ett plaströr (gult) som är 50 mm i diameter som vi drar kabel i.
När vi gräver så skall vi lägga ner dränering också. Dräneringsrör 110 kostar ca 20 kr/m.
På tal om grävning så grävs det ner ett svart rör med blå rand längs vägen (från T-korset vid Patrik mot Räng) i nordsydlig riktning. Svart slang med blå rand brukar vara vattenledning. Är det någon som har koll på detta? Inte så långt att lägga rör från denna och få (om det nu är så) kommunalt vatten till klubben.
Då har vi varit och hälsat på Sjöbo idag.
Goda lussekatter om än lite kyligt i luften!
De har lagt 4 mm2 trefaskabel från stugan till bantröskel, sedan går det 2,5 mm2 kabel från tröskel på båda sidorna hela banlängden.
Anledning till trefaskabel är att om en krets går så slocknar bara var tredje lampa!
De har bara använt glaset och pinnen på¨de små lamporna och bytat från 24V till 220V lampor som kan vara 40 eller 60 watt.
Har jag glömt något Nisse?
Goda lussekatter om än lite kyligt i luften!
De har lagt 4 mm2 trefaskabel från stugan till bantröskel, sedan går det 2,5 mm2 kabel från tröskel på båda sidorna hela banlängden.
Anledning till trefaskabel är att om en krets går så slocknar bara var tredje lampa!
De har bara använt glaset och pinnen på¨de små lamporna och bytat från 24V till 220V lampor som kan vara 40 eller 60 watt.
Har jag glömt något Nisse?
PPL-A SEPL-VP RU NQ UL-B EV97
Ok. Låter ju intressant.
Bytet av lamporna känns som om det underlättar underhållet. Eller?
Så hur ser du på ett fortsatt arbete med detta?
Går det att lösa och vad är det som behövs inhandlas?
I mina öron lät inte kabeln speciellt dyr...exakt vad är det för kabel och är det någon som har någon uppfattning om kostnad?
Så när börjar vi gräva?
Bytet av lamporna känns som om det underlättar underhållet. Eller?
Så hur ser du på ett fortsatt arbete med detta?
Går det att lösa och vad är det som behövs inhandlas?
I mina öron lät inte kabeln speciellt dyr...exakt vad är det för kabel och är det någon som har någon uppfattning om kostnad?
Så när börjar vi gräva?
Johan
PPL (SEP, IR), UL-B
PPL (SEP, IR), UL-B
Hittade detta på byggherren.se
1300 meter Jordkabel EKKJ och FKKJ
- Valnummer 1 2,5 mm2 *4
28.600,00kr
100 meter Jordkabel EKKJ och FKKJ
- Valnummer 2 4 mm2 *4
5.990,00kr
Sub-total: 34.590,00kr
Uppfattar detta som ink moms. + lampor och diverse kopplingsboxar. (Behöver en elektriker för att tala om vad som behövs. Jag antar att vi har 3 fas i stugan?
1300 meter Jordkabel EKKJ och FKKJ
- Valnummer 1 2,5 mm2 *4
28.600,00kr
100 meter Jordkabel EKKJ och FKKJ
- Valnummer 2 4 mm2 *4
5.990,00kr
Sub-total: 34.590,00kr
Uppfattar detta som ink moms. + lampor och diverse kopplingsboxar. (Behöver en elektriker för att tala om vad som behövs. Jag antar att vi har 3 fas i stugan?
PPL-A SEPL-VP RU NQ UL-B EV97
Hur mycket jobb är där med själva iordningsställandet av lamporna bakom hangaren?
Är det något som skulle kunna göras så smått nu under årets mörka månader?
Är det helt vanliga 60W:s lampor (som man har hemma alltså)?
I så fall är det ju ingen kostnad att räkna med. En sväng till IKEA, så har vi fixat det. Dessa skulle jag nog kunna skänka till klubben...
Vi kanske behöver gå upp ett steg i huvudsäkring med, fast jag har dålig koll på sånt där...
En elektriker borde finnas i klubben...någon som känner sig träffad???
Är det något som skulle kunna göras så smått nu under årets mörka månader?
Är det helt vanliga 60W:s lampor (som man har hemma alltså)?
I så fall är det ju ingen kostnad att räkna med. En sväng till IKEA, så har vi fixat det. Dessa skulle jag nog kunna skänka till klubben...
Vi kanske behöver gå upp ett steg i huvudsäkring med, fast jag har dålig koll på sånt där...
En elektriker borde finnas i klubben...någon som känner sig träffad???
Johan
PPL (SEP, IR), UL-B
PPL (SEP, IR), UL-B
Jag räknar till 13 lampor på varje sida + 6 tröskelljus * 2
Om man kör 60w lampor så blir det (26+12)*60W, blir 2280W, alltså ungefär 10A, men det fördelas på tre faser så ca 3,3A per fas, jag tror inte det blir ett problem, det borde vara typ 16A per fas i huvudsäkring.
Jag skulle tro att vanliga E14 klotlampor skulle funka ok, men man får kolla storleken. Även så måste socklar i lampan bytas och det skulle nog kunna gå att göra nu i vinter.
Om man kör 60w lampor så blir det (26+12)*60W, blir 2280W, alltså ungefär 10A, men det fördelas på tre faser så ca 3,3A per fas, jag tror inte det blir ett problem, det borde vara typ 16A per fas i huvudsäkring.
Jag skulle tro att vanliga E14 klotlampor skulle funka ok, men man får kolla storleken. Även så måste socklar i lampan bytas och det skulle nog kunna gå att göra nu i vinter.
PPL-A SEPL-VP RU NQ UL-B EV97
Stopp och belägg lite.
Stopp och belägg lite. Att Sjöbo har gjort så betyder inte att det är rätt! 4mm² på ca 700 meter innebär spänningsfall. LÄS tidigare inlägg av mig. Om vi ex.v lägger 20 st 60W lampor på varje sida skulle spänningsfallet bli ca 27 V. Det innebär 200 Volt i slutändan. 15% mindre ljus (OK de håller i 1000 år) men så lång kabel och så liten area får vi problemet att vid en kortslutning brinner inte säkringen av utan vi får en konstant strömatning till punkten, vilket då alla kan räkna ut vad som händer !! TUT TUT från frivillga brandkåren i Vellinge. Vad som sedan gäller för en enkel bana som vår när det gäller ljusstyrka m.m. vet jag inte. Se BCL - F 2.2 del IV.
Men ge inte upp. Vi kan räkna på det
Men ge inte upp. Vi kan räkna på det
Ok, som jag räknar är det 150 meter mellan varje lampa på en fas, resistansen på 2,5 kvadrat blir då nästan exakt 1 ohm (1,05) per segment. R=0,0175 * ( l / A)
där är 13 lampor per sida dvs 50 meter mellan varje lampa. Det betyder 4 lampor per fas och sida.
Första segmentet är lastat med 3 lampor a (3*60W)/230V = 0,8A, andra segmentet 2 lampor (2*60)/230V = 0,5A och sista segmentet 1 lampa (60W)/230V = 0,26A.
Så summerar vi blir det U=R*I i varje segment dvs. 0.84V för del 1, 0,52 V för del 2 och 0,27V för Del 3.
Så jag kommer fram till att lampa 1 har 230V och lampa 4 har 228,4V. Den svaga punkten här är jag är inte helt säker på resistans uträkningen för en 150m 2,5 kvadrat kabel.
Hmm, jag har nog missat ett segment, det borde vara 4....
Får räkna en gång till.
Jag har också förenklat att fas 2 har 50m extra start kabel och fas 3 100m extra. Plus att jag ignorerar 4 mm2 kabeln från stugan till tröskel som har hela lasten, men den borde inte vara mer än typ 50-75 m.
Comments?
där är 13 lampor per sida dvs 50 meter mellan varje lampa. Det betyder 4 lampor per fas och sida.
Första segmentet är lastat med 3 lampor a (3*60W)/230V = 0,8A, andra segmentet 2 lampor (2*60)/230V = 0,5A och sista segmentet 1 lampa (60W)/230V = 0,26A.
Så summerar vi blir det U=R*I i varje segment dvs. 0.84V för del 1, 0,52 V för del 2 och 0,27V för Del 3.
Så jag kommer fram till att lampa 1 har 230V och lampa 4 har 228,4V. Den svaga punkten här är jag är inte helt säker på resistans uträkningen för en 150m 2,5 kvadrat kabel.
Hmm, jag har nog missat ett segment, det borde vara 4....
Får räkna en gång till.
Jag har också förenklat att fas 2 har 50m extra start kabel och fas 3 100m extra. Plus att jag ignorerar 4 mm2 kabeln från stugan till tröskel som har hela lasten, men den borde inte vara mer än typ 50-75 m.
Comments?
PPL-A SEPL-VP RU NQ UL-B EV97
Ok, lite tilläggs info.
Gissar ca 50 m 4 mm2 kabel från stugan till tröskel av bana 21 + 50 meter till från västra till östra sidan av banan. Detta är matarkabel, så de första 50 meterna är lastade med 520W / fas. (Fas 1 har 10 lampor, fas 2 har 8 och fas 3 8 st)
Fas 1 har 2.6A den första biten fram till bana 21 väster tröskel, blir 0,6V fall.
Fas 2 och 3 något mindre men det igorerar jag.
Sen är det 50m över till östra sidan så där blir ett tapp till med 0,6V
Efter det så blir det som jag räknade innan på varje sida av banan med 2,5 kvadrat kabel. Men Fas 1 har 5 lampor och 4 150 meters segment på varje sida.
så totalt spänningsfall per lampposition på fas 1 borde bli:
Lampa 1, 0V
Lampa 2, 1,1V
Lampa 3, 1,94V
Lampa 4, 2,21V
Summerar man det så borde lampan på tröskel bana 03 på östra sidan vara worst case och då bli 0,6+0,6+2,2 = 3,4V vilket borde vara ok.
Men som sagt jag kan ha räknat fel någonstans så kolla gärna.

Gissar ca 50 m 4 mm2 kabel från stugan till tröskel av bana 21 + 50 meter till från västra till östra sidan av banan. Detta är matarkabel, så de första 50 meterna är lastade med 520W / fas. (Fas 1 har 10 lampor, fas 2 har 8 och fas 3 8 st)
Fas 1 har 2.6A den första biten fram till bana 21 väster tröskel, blir 0,6V fall.
Fas 2 och 3 något mindre men det igorerar jag.
Sen är det 50m över till östra sidan så där blir ett tapp till med 0,6V
Efter det så blir det som jag räknade innan på varje sida av banan med 2,5 kvadrat kabel. Men Fas 1 har 5 lampor och 4 150 meters segment på varje sida.
så totalt spänningsfall per lampposition på fas 1 borde bli:
Lampa 1, 0V
Lampa 2, 1,1V
Lampa 3, 1,94V
Lampa 4, 2,21V
Summerar man det så borde lampan på tröskel bana 03 på östra sidan vara worst case och då bli 0,6+0,6+2,2 = 3,4V vilket borde vara ok.
Men som sagt jag kan ha räknat fel någonstans så kolla gärna.
PPL-A SEPL-VP RU NQ UL-B EV97